10-03-2019 10:03 AM
10-03-2019 10:03 AM
程序中事件结构使用了共享变量,访问方式为读取,发现每次执行时读到的都是上次的值,找不到什么办法解决
10-03-2019 02:01 PM
你忘了告诉我们你如何更新共享变量.
10-03-2019 05:41 PM
共享变量是绑定的NI OPC变量,OPC上通道值已改变,但是事件结构中变量的值还是上次的值
10-03-2019 05:51 PM
查看 NI Distributed System Manager 了吗?
10-03-2019 06:12 PM
看过了,分布式系统管理器上的变量值是新值
10-03-2019 08:52 PM
那就是你的程序的问题了.
10-04-2019 07:04 AM