07-30-2019 10:25 PM
如题:系统为win7系统,labview为2018版本,机箱为9178,采集卡为9232,兼容性确认没问题。硬件已在其他电脑检测过可识别,但相关系统环境不一致。在本机上打开NI-MAX,设备栏中仅可识别机箱,无采集卡显示。DAQmx为硬件购买时附赠光盘安装。打开labview后,测量I/O函数中有DAQmx数据采集模块。本机中同时安装有32位与64位labview,是否可能存在兼容性影响?如无影响,采集卡检测问题如何解决?
07-30-2019 09:18 PM
求助:系统为win7 系统,机箱为9178, 采集卡为9232。连接电脑后仅能识别9178机箱,采集卡无法显示。自检后仍无显示。
07-30-2019 09:59 PM
换一个机箱试试.
你的采集卡是 PXI, cDAQ, 还是USB的?
驱动装了吗?
中文的帖子请贴到下面的中文组里, 不然会被别人般去那里.
To whom want to move this post, please move it to the following Chinese group. There are 2 Chinese groups. This one has a lot more members. 4x more posts.
07-30-2019 10:29 PM
感谢帮助以及提醒,问题已发布至中文板块,硬件已在其他电脑检测,无问题。详细描述如下:系统为win7系统,labview为2018版本,机箱为9178,采集卡为9232,兼容性确认没问题。07-31-2019 08:01 AM
请确认DAQmx的版本与LabVIEW 2018兼容. 查阅DAQmx的manual.
同时安装有32位与64位LabVIEW无问题。
请确认先装LabVIEW, 后装DAQmx.