08-24-2010 02:22 AM
cRIO-9073をクロスケーブルを用いてコンピュータに直接接続しているのですが、MAXのリモートシステムに何も表示されないのですが、
なぜでしょうか?
電源をいれると、STATUS LEDが2回点滅しているのですが、何か関係あるのでしょうか?
08-24-2010 11:08 PM
平素よりNI製品をご利用頂きまして誠に有難うございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の藤枝と申します。
cRIO-9073の件ですが、LEDが2回点滅する際は、ソフトウェアの再インストールが必要なようです。
LED ランプの表示について(16ページ)
http://www.ni.com/pdf/manuals/374639d_0112.pdf
MAXで認識されていないということなので、cRIO-9073のIPのリセットから必要になってくるかと思われます。
宜しくお願いいたします。
-----------------------------------------------------------
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
技術部 藤枝 辰己
サポート関連情報: http://www.ni.com/support/ja
-----------------------------------------------------------
08-25-2010 11:54 AM
返信ありがとうございます。
ソフトウェアを再インストールしなければならないとのことですが、
MAXのヘルプを参照してもいまいち方法が分かりません。
またIPのリセットはネットワーク通信のトラブルシューティングを参照すればよろしいのでしょうか?
その場合、MAXでIPおよび他のネットワークを構成する方法を教えていただきたいです。
よろしくお願いいします。
08-26-2010 10:37 AM
ehime 様
9073 上の safe mode のディップスイッチを ON の状態にして再起動されても、MAX のリモートシステムに認識がされない状態でしょうか。
08-26-2010 08:11 PM
o.fujioka様
返信ありがとうございます。
safe modeをONの状態にして再起動しても、MAXのリモートシステムには認識されていないのが現状です。
08-30-2010 07:44 AM
ehime 様
お世話になっております。
safe mode と一緒に IP reset のディップスイッチも ON にして、再起動いただけますでしょうか。 IP reset のディップスイッチを ON にしていただくと、再起動した瞬間に IP がリセットされます。おそらく、MAX のリモートシステムに 0.0.0.0 で表示されるかと存じます。
そうすれば、後は設定されていない場合は手動で PC 側に 192.168.0.x の IP アドレスを手動で設定し、cRIO 側に 192.168.0.x+1 などの IP を割り当てていただければ通信可能かと存じます。
それでは、また何か問題がございましたらお気軽にご連絡ください。よろしくお願いいたします。
09-07-2010 09:40 PM
o.fujioka様
返信が遅れて申し訳ありません。
ご指摘の通り、safe modeとIP resetのディップスイッチをONにし再起動してみましたが、
リモートシステムに0.0.0.0と表示されませんでした。
どうすればホストコンピューターに認識してもらえるのでしょうか?
よろしくお願いします。
09-08-2010 02:17 AM - 編集済み 09-08-2010 02:17 AM
ehime 様
お世話になっております。
それでは、一度弊社フリーダイアルにお電話いただき、交換/修理対応でしたら無償ですのでご連絡いただけますでしょうか。お手数をおかけし恐縮でございますが、どうぞよろしくお願いいたします。