NI製品ディスカッション

キャンセル
次の結果を表示 
次の代わりに検索 
もしかして: 

MAXでロケールが変更できない

解決済み
解決策を見る

cRIO-9012を初めてセットアップ中なのですが,MAX(ver4.7.6)からネットワークの構成は変更できたものの,

ロケールが英語のままで,「日本語」に何度変更して再起動しても「英語」に戻ってしまいます。

 

LabVIEWからターゲットとしてこのcRIOを参照して実行しても,「ターゲットのロケールが違う」という内容の

エラーが出ます。

 

こちらは「英語」のままでなければならないのでしょうか??

 

0 件の賞賛
メッセージ1/3
4,204件の閲覧回数
解決策
トピック作成者jerk_motionが受理

MAXからcRIOへソフトインストールする際に「Language Support for Japanese」を
インストールしていると設定可能だと思いますが、いかがでしょうか。

 

当方、LabVIEW Real-Timeを使用しているため、

 

・LabVIEW Real-Time 10.0
  →Language Support for Japanese

 

としてインストールされています。

メッセージ2/3
4,192件の閲覧回数

TH!様

 

アドバイスありがとうございました。

MAXで確認したところ,ご指摘のLanguage Supprotがなかったので,インストールから

やり直してみると,ロケールの変更ができるようになりました。

 

ご丁寧な回答をいただき,ありがとうございました。

0 件の賞賛
メッセージ3/3
4,180件の閲覧回数