FP-AI-110のデータ構成設定について

FP-1000にFP-AI-110を接続して、Measurement & Automation Explorerでデータ構成の範囲を0 ~ 5.2Vに設定していましたが、長時間(2,3日)停電後に通電したところデータ構成の範囲が0 ~ 0.0021Aに変わっていました。設定が変更された原因は何が考えられますか?
0 件の賞賛
メッセージ1/2
3,073件の閲覧回数

tkts 様

ご報告いただきました現象はMeasurement&AutomationExplorer(MAX)上で、工場出荷時の構成を保持にチェックマークが入っていると、電源が切れ、再起動した際に構成が出荷時の状態に戻ります。
それを防ぐにはチェックボックスをはずし、構成を保存してください。

NI 天沼