12-19-2008 12:29 AM
VIを作成し実行をしてみたところ、以下のエラーが出て実行が出来ない状態になりました。
Compiler error. Report this problem to National Instruments Tech Support. reference to undefined label from:refPC=0x66da7
Compiler error. Report this problem to National Instruments Tech Support. reference to undefined label from:refPC=0x7121E
Compiler error. Report this problem to National Instruments Tech Support. reference to undefined label from:refPC=0x75257
実行ボタンを押す前の状態では、実行ボタンは白い矢印でしたが、エラーが出た後は壊れた矢印になっています。
解決方法がありましたら、教えてください。
環境は以下通りです。
LabVIEW 8.6
OS:WindowsXP Professional XP3
CPU:Core2Duo E7300
│
PXI-1033
├PXI-7356
├PXI-6529
└PXI-6513
別のPCにVIを持ってきても、実行ボタンが壊れたままで実行出来ません。
よろしくお願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
12-21-2008 03:59 AM - 編集済み 12-21-2008 03:59 AM
12-21-2008 06:52 PM
>TAKASUさん
回答、ありがとうございます。
MathScriptは使用していません。
VIのスクリーンショットは、ブロックダイアグラムが非常に大きいので、ここに掲載するのは難しいかと思えます。
とりあえず、自己解決しました。
今朝、エラーが出る前にいじった部分を確認しながら、変更した部分を元に戻してみたりしてみました。
すると、「File Dialog」を削除したらエラーが消えました。
他の「7.x Functions」内の「File I/O」にある関数のヘルプを見ると「もはやLabVIEWはブロックダイアグラム上でこの関数をサポートしません。」と出てくるので、これが原因だと思います。
12-23-2008 12:09 PM
12-24-2008 07:33 PM
>TAKASUさん
こちらこそ、ありがとうございました。
7.xから8.xでだいぶ仕様が変わってきているようですね。
Try&Errorで覚えていきます。