NI製品ディスカッション

キャンセル
次の結果を表示 
次の代わりに検索 
もしかして: 

状態変化

MシリーズのPCI-6220でデジタル入力の状態変化(Change Detection)の機能は使えますでしょうか?
ANSI Cのサンプルプログラムでポートを"Dev1/port1/line1"にして動かしてみたところ以下のような
エラーが出たのですがこれは状態変化の機能を持っていないということでしょうか?

DAQmx Error: Requested value is not a supported value for this property.
Property: DAQmx_SampTimingType
You Have Requested: DAQmx_Val_ChangeDetection
You Can Select: DAQmx_Val_SampClk, DAQmx_Val_OnDemand

Task Name: _unnamedTask<0>

Status Code: -200077


0 件の賞賛
メッセージ1/3
4,533件の閲覧回数
M Series HelpというドキュメントをNIのサイトから探し出せたので何とかなりそうです。
一番必要なマニュアルを見つけるのが一番最後になったようです。

0 件の賞賛
メッセージ2/3
4,525件の閲覧回数

平素よりNI製品をご利用頂きまして誠に有難うございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部のサハと申します。

大変恐縮ですが、お客様がお使いのPCI-6220ボードは状態変化をサポートしておりません。状態変化(変化検出)機能をサポートしているボード及びこの機能を使用したプログラミングについて弊社ウェブサイトがございますのでそちらをご参照ください。

The Industrial Feature Set: Change Detection
http://zone.ni.com/devzone/conceptd.nsf/webmain/d67128d06d82461b86256e6700708215

以上の内容で、何かご不明な点がございましたら、ご連絡いただければと思います。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 技術部 サハ

0 件の賞賛
メッセージ3/3