プログラム的に配列制御器のデータ範囲を変更するには

解決済み
解決策を見る

基本的な質問で恐縮ですが、件名そのままでプログラム実行中にプログラム的に配列制御器のデータ範囲を変更するにはどうすればよいでしょうか?

実行前なら配列内の制御器のプロパティで変更可能で、制御器単体ならプロパティノードでプログラム的に変更可能ですが、配列制御器の場合プロパティノードにそれらしいものが見当たりません。

よろしくお願いいたします。

0 件の賞賛
メッセージ1/3
1,610件の閲覧回数
解決策
トピック作成者jogataが受理

配列要素のリファレンスをプロパティノードに入力すれば、データエントリを変更可能かと思います。プログラムを添付します。

参考になれば幸いです。

0 件の賞賛
メッセージ2/3
1,482件の閲覧回数

添付プログラム大変参考になりました、ありがとうございます。

 

 