おはようございます。

 

現在2つのmyRIOをネットワーク共有シェア変数を用いてデータのやり取りを行いたいと考えているのでアドバイスをお願いします。

0 件の賞賛
メッセージ1/12
2,093件の閲覧回数

ネットワーク共有シェア変数については、下記のページにまとめられています。

 

2つのmyRIOのうち1つはアクセスポイントにする必要があるかと思いますので、その設定については下記のヘルプをご参照ください。

0 件の賞賛
メッセージ2/12
2,042件の閲覧回数

返信ありがとうございます。

 

アクセスポイントの設定の方法を読ませていただき、早速やってみたのですが手順2にあたるWebブラウザのところでネットワークがダウンしている可能性があるとエラーが出てしまい行き詰ってしまいました。

 

原因と解決方法を教えていただけると幸いです。

0 件の賞賛
メッセージ3/12
2,010件の閲覧回数

NI Web-based Configuration & Monitoringが起動できないということでしょうか?

 

LabVIEWのツールメニュー >> オプション >> WebサーバカテゴリにあるWebアプリケーションサーバを構成ボタンからも起動可能です。このボタンを押してInternet Explorer(IE)以外のブラウザが起動するようでしたら、URLをコピーしてIEでそのURLを開いてみてください。

0 件の賞賛
メッセージ4/12
1,999件の閲覧回数

起動してWebブラウザを開くと

 

Webブラウザで

 

The following error was encountered while trying to retrieve the URL: http://172.22.11.2/

172.22.11.2 への接続に失敗しました。

システムが以下のエラーを返しました: (110) Connection timed out

The remote host or network may be down. Please try the request again.

Your cache administrator is webmaster.

 

というエラーが出ます。

0 件の賞賛
メッセージ5/12
1,997件の閲覧回数

たとえば、下記のページにあるようにMAXでmyRIOを選択して、表示されるIPアドレスが172.22.11.2ではないケースということでしょうか?

下記の例では、172.16.0.1を使用するように設定しておりますが、お使いの環境でIPアドレスが異なるかどうかをご確認ください。

 

0 件の賞賛
メッセージ6/12
1,993件の閲覧回数

IPアドレスを確認したところ172.22.11.2 (イーサネット)でした。

0 件の賞賛
メッセージ7/12
1,991件の閲覧回数

myRIOのUSB Device PortにUSBケーブルを接続すると、下記の外部リンクページにあるようにNI myRIO USB Monitorという画面が起動します。このオプション選択の3番目(Configure NI myRIO)からもアクセスできないのでしょうか?

 

0 件の賞賛
メッセージ8/12
1,987件の閲覧回数

その方法で試すと添付ファイルのようになります。

0 件の賞賛
メッセージ9/12
1,978件の閲覧回数

MAXでmyRIOを選択した画面も見せていただけますか?

0 件の賞賛
メッセージ10/12
1,976件の閲覧回数