02-03-2021 03:43 AM
オリエンタルモーターのEthernet/IP対応ドライバ AZD-AEPをLabviewで制御したいのですが、Implicit通信がうまくいきません。
読み込みはできているのですが書き込みができません。
あちらの方に問い合わせたのですが、Ethernet/IPツールキットを使っている場合、スキャナ動作に対応していないため、スレーブとしての動作しかできていないからじゃないかだそうです。
マスタとしての動作をさせる方法はないのでしょうか。
よろしくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
02-05-2021 07:31 AM
EtherNet/IPツールキット、という製品は見つけられなかったのですがNI-Industrial Communications for Ethernet/IPのことでしょうか?
全然詳しくはないのですが、この資料(すでに確認していらっしゃるのかもですが)を見るとマスターとしては使えないと書いてあるように見えますね
Ethernet IP Implicit Messaging with PLC on LabVIEW Is Failing - National Instruments (ni.com)
02-05-2021 07:44 PM
返信ありがとうございます。
その資料はすでに目を通しました。
別の方法で繋げることにしたので、閉めさせていただきます。
ありがとうございました。