错误-201298发生于DAQmx Start Task.vi

边沿计数时,设置属性节点接线端时报错。

下載全部
0 積分
1 條訊息(共 2 條)
1,919 檢視

您好,
把CI.CountEdges.CountReset.Enable设成F(False)就没问题了。
它的功能为指定是否重置CI.CountEdges.CountReset.Term指定的active edge上的计数。
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370469AN-01/daqmxprop/attr2faf/