在 07-01-2020 06:04 AM
請問一下,我有12台RS485訊號輸出的設備,欲建立自動監控系統。
想要同時擷取12台的訊號,並即時匯入LabVIEW程式做運算,應該選購哪一張介面卡呢?
謝謝!!
在 01-16-2021 04:03 AM
你是要NI原廠的RS485卡片,還是一般的USB to RS485的?如果是NI的你可以直接找NI的業務問,又或者在google上搜索“USB to RS485”,我都用過,都可以使用。
在 03-07-2021 08:47 AM
串接多台RS-485要注意終端電阻的搭配, 因RS-485是一對多, 要"同時"監控多台, 要評估訊息的回覆時間,
或將12台分組, 卡片個人偏好MOXX, 工規並提供多年保固,但價格比較高
可以購買PCI或PCI-E轉ComPort;亦可買USB to RS485
看你的需求,再去變更設備的ID即可達到你的需求。