MAXでロケールが変更できない

Solved!
Go to solution

cRIO-9012を初めてセットアップ中なのですが,MAX(ver4.7.6)からネットワークの構成は変更できたものの,

ロケールが英語のままで,「日本語」に何度変更して再起動しても「英語」に戻ってしまいます。

 

LabVIEWからターゲットとしてこのcRIOを参照して実行しても,「ターゲットのロケールが違う」という内容の

エラーが出ます。

 

こちらは「英語」のままでなければならないのでしょうか??

 

0 Kudos
Message 1 of 3
(4,232 Views)
Solution
Accepted by topic author jerk_motion

MAXからcRIOへソフトインストールする際に「Language Support for Japanese」を
インストールしていると設定可能だと思いますが、いかがでしょうか。

 

当方、LabVIEW Real-Timeを使用しているため、

 

・LabVIEW Real-Time 10.0
  →Language Support for Japanese

 

としてインストールされています。

Message 2 of 3
(4,220 Views)

TH!様

 

アドバイスありがとうございました。

MAXで確認したところ,ご指摘のLanguage Supprotがなかったので,インストールから

やり直してみると,ロケールの変更ができるようになりました。

 

ご丁寧な回答をいただき,ありがとうございました。

0 Kudos
Message 3 of 3