Bonjour, je souhaite envoyer un tableau de 0 et 1 sur une sortie numérique de ma carte NI USB6212 à 19200Hz. Est-ce possible et comment faire.

Je tourne en rond sans trouver la solution. Merci pour votre aide ou mieux : exemple.

0 Kudos
Message 1 of 2
(2,516 Views)

Bonjour,

 

Malheureusement avec les cartes 621* tu ne pourras pas générer des sorties numériques cadencées matériellement. En effet les cartes 621* ne peuvent pas faire du correlated DIO (génération numérique cadencé matériellement avec une horloge exterme comme l'AO Sample Clock, AI sample clock ou un train de pulse généré par  tâche compteur): document

 

Avec une carte de type 622x 625x ou 628x tu pourrais utiliser ce genre de code:

 

correlated DIO 1

 

ou encore correlated DIO with AI clock

 

Cordialement

Romain DUVAL || RF & Semiconductor Staff System Engineer || CLA || CTA
National Instruments France