ni.com is currently undergoing scheduled maintenance.

Some services may be unavailable at this time. Please contact us for help or try again later.

Multifunction DAQ

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

envoi d'un tableau 01 sur une sortie numérique à 19200hz

Bonjour, je souhaite envoyer un tableau de 0 et 1 sur une sortie numérique de ma carte NI USB6212 à 19200Hz. Est-ce possible et comment faire.

Je tourne en rond sans trouver la solution. Merci pour votre aide ou mieux : exemple.

0 Kudos
Message 1 of 2
(2,939 Views)

Bonjour,

 

Malheureusement avec les cartes 621* tu ne pourras pas générer des sorties numériques cadencées matériellement. En effet les cartes 621* ne peuvent pas faire du correlated DIO (génération numérique cadencé matériellement avec une horloge exterme comme l'AO Sample Clock, AI sample clock ou un train de pulse généré par  tâche compteur): document

 

Avec une carte de type 622x 625x ou 628x tu pourrais utiliser ce genre de code:

 

correlated DIO 1

 

ou encore correlated DIO with AI clock

 

Cordialement

Romain DUVAL || RF & Semiconductor Staff System Engineer || CLA || CTA
National Instruments France

0 Kudos
Message 2 of 2
(2,935 Views)