Hello all,

 

I am new to Labview and DAQ, so I having trouble using my USB-6211 device. Here is what I get: when the user press a button on the front panel, I need to set HIGH one of the digital outputs (this signal will to a a microcontroller). My question is: do I have to use DAQ Assistant or it is ok to just creat a digital output channel?

 

The VI is attached.

 

Thanks in advance

0 Kudos
Message 1 of 2
(3,590 Views)

Olá rbo,

 

Você pode utilizar somente a saída digital, mas não da forma como você fez no seu código. Para isto você precisa criar uma tarefa no NI-MAX e importar esta tarefa para o LabVIEW, então no lugar onde você conectou a constante de canal na verdade você conectará a tarefa importada do MAX.

Segundo, a estrutura de programação que você utilizou não é melhor para a realização da sua aplicação, eu recomendo que você utilize um padrão de projeto de máquina de estados para fazer isto.

No LabVIEW há muitos exemplos que você pode utilizar como ponto de partida para a sua aplicação.

Eu realmente recomendo que você faça um treinamento de LabVIEW, pelo menos LabVIEW Core 1 e LabVIEW core 2, mas se possível faça também o treinamento de Aquisição de dados e Condicionamento de Sinais com LabVIEW.

 

Atenciosamente,

Abel Souza
Engenheiro Eletrônico
LabVIEW User since 8.5
0 Kudos
Message 2 of 2
(3,495 Views)