Bonjour,
En réponse à votre question :
Le module SC-2050 est compatible avec la carte PCI-MIO-16E-4.
Cf. Page 1-2 du User Manual que vous pouvez télécharger sur :
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/78229238e3c863b3862566bf004fb434
En réponse à votre seconde question : "Avec ce module SC-2050, est-il possible de récupérer les E/S analogiques de ma carte d'acquisition en me branchant sur les connecteurs J3 et J4 du SC-2050? Où faut-il une autre interface?", je vous envoie vers la page 2-4 de ce même manuel qui vous conseille d'avoir le Backplane 5B Series :
"Attach J3 to the 5B Series backplane. This connection takes analog input lines 0–15 on the E Series to channels 0–15 of the 5B Series backplane, in sequential order."
Cf. Document ci-joint http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/3163
Cordialement,
Sanaa T