01-29-2013 12:09 AM
初めて投稿させていただきます。
現在、Lab VIEW2010とcDAQ-9174、NI 9263のモジュールを使用して、
電圧を出力するプログラムを作成しています。
その際にプログラムを中断させると、中断時の値の電圧が出力され続けます。
プログラムを中断や終了させた時には、
電圧の出力をなくしたいのですが、良い方法はありますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
02-03-2013 08:56 AM
tnk036様
VIの終了時に出力を0Vにする方法ですが、終了時の処理として、例えばストップのブール制御器がクリックされた場合、0Vを書き込みを行い、その後DAQタスク停止(またはクリア)して頂けたらと思います。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部 三浦
02-03-2013 09:52 PM
日本ナショナルインスツルメンツ技術部 三浦様
返信ありがとうございました。
今後は中断ではなくブールで停止させるようなプログラムに修正していきます。
tnk036