labview グローバル変数

文字変数をグローバル変数に接続すると、グローバル変数はvoidだから結線できないとエラーになります。

グローバル変数には文字変数の制御機を貼り付けてあります。 

グローバル変数のデータ―タイプを文字列に変更する方法をご教授願います。

 

また、クラスタ変数をグローバル変数に接続できないようですが、この解決法は有りませんでしょうか?

 

バージョンは「labVIEW8.5」です。

よろしくお願いします。

0 Kudos
Message 1 of 4
(4,983 Views)

Japanese to English for quick and more responses:

 

Connecting to the global variables and character variables, global variables will be void, so an error can not connect.

Global variables are to paste the character of the variable machine control.

Data of global variables - I hope your professor how to change the type string. 

Also, I can not connect to the cluster variables, global variables, this solution would有RIMASEN? 

Version of "labVIEW8.5".

Thank you.
0 Kudos
Message 2 of 4
(4,968 Views)
I hate to say it, but I think Google lost something in the translation.  That only makes slightly more sense than the crazy, squiggly characters in the original post.Smiley Very Happy
Message 3 of 4
(4,960 Views)

 

 shigeki@avis.ne.jp様

 

平素よりNI製品をご利用いただきまして誠に有難うございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の河野と申します。

 

グローバル変数のアイコンが?表記になっていないでしょうか。
もしそうである場合はグローバル変数のデータイプが未定義であるため、配線エラーが起きます。


変数のデータタイプを定義するにはグローバル変数のフロントパネルに指定のデータタイプの制御器または表示器を配置する必要があります。

次のステップに従い構成してください。

  1. グローバル変数アイコンをダブルクリックしてフロントパネルを開きます。
  2. フロントパネルに任意のデータタイプの制御器または表示器を配置します。今回は文字列の表示器を置くとします。
  3. グローバル変数を保存します。
  4. メインVIに戻り、グローバル変数の端子を右クリックし「項目を選択」>>文字列を選択します。
  5. グローバル変数の表記が?から「文字列」に変更されたことをお確かめください。

これでグローバル変数へ文字列制御器を配線できるようなります。
クラスタの場合も同様に構成することで接続可能です。

 

以上、ご不明な点ございましたら再度ご連絡頂けますようお願いいたします。

 

日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
技術部 河野結花