cRIO離線量測

Solved!
Go to solution

各位大大好,小弟我是使用cRIO-9074,軟體版本是2011的,

想跟各位請教關於如何讓cRIO在上電後,不需要用電腦控制,

卻可以自動執行量測的動作。

因為我的程式是使用hybrid mode,不知道這種模式是否可以進行離線量測的動作?

 

0 Kudos
Message 1 of 4
(2,299 Views)

Hey , 

 

你可以試著把你的程式deploy到cRIO裡面,

 

並在build好的 RT application上按又建設定為"Run as startup"。

 

Untitled.png

 

 

Regards,
Sean
0 Kudos
Message 2 of 4
(2,266 Views)

工程師不好意思,過這麼久才回覆你,因為之前程式還在修改,所以就沒弄離線部分,

可是我試過你交的方法,可是沒辦法使用,我用把步驟擷圖下來,能否麻煩你們幫我指點一下,看是哪裡出錯,謝謝。

 

第1步:我的Project裡沒有My Real-Time Application

02.JPG

 

第2步:

03.JPG

第3步:裡面的選項我依據網路上找的資料去勾選

04.JPG

 

勾選框起來的部份

05.JPG

 

將RT程式和SUB VI放進去後按Build

06.JPG

 

第4步:Build完後卻出現

07.JPG

 

是哪裡弄錯了嗎??納在編譯過程前,CRIO的指撥開關是否要撥??麻煩工程施大大們幫小弟看一下,謝謝您們。

 

0 Kudos
Message 3 of 4
(2,191 Views)
Solution
Accepted by topic author Junshen

從錯誤訊息看起來,你的Local Destination Directory設定了過長的路徑,請試著把它改短,或是直接將要存取的檔案直接放在根目錄C:\。

 

另外一點,只要把[RT][nonDS]Cont Acq.VI放到Startup VIs中即可,因為他是你的Top Level VI,不需要把其它的資料夾也放進去編譯。

0 Kudos
Message 4 of 4
(2,173 Views)