Liga Fieldpoint con ejecutable

Muy buen dia a todos.

 

Tengo una duda, ya que en una empresa instalaron un FieldPoint ligado a un SCADA, el cual se dejo instalado pero ha tenido algunas fallas por lo que estoy modificando el codigo fuente para crear otro ejecutable. La duda que me surgio es si desinstalo esta aplicacion vieja y pongo la nueva se perderian las ligas con los FieldPoints? o ya automaticamente se ligan nuevamente. Tengo un poco de temor ya que si desintalo la version vieja y pongo la mia y no queda bien me meteria en un grave problema, todo esto surgio ya que yo no desarrolle el SCADA por lo que no conozco los puntos finos de este. Tambien es posible tener dos o mas instalaciones en una misma maquina sin que exista algun conflicto con el FieldPoint? Cabe recalcar que no tyendria las dos aplicaciones corriendo al mismo tiempo, si no que seria solo una.

 

Otra pregunta seria la de cual es mejor equipo los FieldPoints o los CompacRio???

 

 

Les mando un cordial saludo.

0 Kudos
Message 1 of 3
(2,975 Views)

Please try posting in english here

 

 


Translation

 

 

 

Very good day to all.

 

I have a doubt with a FieldPoint installed a company linked to a SCADA, which was left installed but had some flaws so I'm modifying the source code to create another executable. The question that came to me is if I uninstall the old application and put the new league would be lost with FieldPoints? or automatically and are tied again. I am a little scared because if you uninstall the old version and put mine and is not well put me in a serious problem, all this came because I did not develop the SCADA so do not know the fine points of this. It is also possible to have two or more facilities on the same machine without any conflict with the FieldPoint? It is noteworthy that the two applications tyendria not running at the same time, if not it would be only one.

 

Another serious question which is the best team of the FieldPoints or CompacRio??? 


 

 

0 Kudos
Message 2 of 3
(2,925 Views)

Hola Mr. Bungle!

 

Imagino que las ligas a los field points se refiere a la configuración de los canales, escalas y demás, de ser así toda la configuración para los field points se guarda en un archivo .iak que puedes obtener desde MAX. Incluso es posible guardar toda la configuración que ya tengas para poder implementarla en otra PC sin problema. La forma más sencilla de hacerlo es navegando a Tools > Fieldpoint > Save, aquí puedes guardar el archivo de configuración. De cualquier forma te anexo un par de ligas con información:

 

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/2EF82CA062692F4886257325008067BC?OpenDocument 

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B0567407397065F586256BE30063F302?OpenDocument 

 

Respecto a las dos instalaciones, solo puedes tener un archivo de configuración por PC, así mismo, solo puede haber un ejecutable corriendo en el Field Point cuando lo tienes en modo de tiempo real. Puedes guardar tus dos proyectos de LabVIEW en la misma PC sin problema pero al momento de ejecutar uno u otro, se haríauna sustitución en el Field Point como tal.

 

En el caso del mejor equipo, definitivamente el CompactRio es mejor, te da mayor flexibilidad y cuenta con la capacidad de programación de FPGA. Puedes encontrar más información al respecto en:

 

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2856 

https://forums.ni.com/t5/Real-Time-Measurement-and/cRIO-vs-cFP/m-p/842220?requireLogin=False

https://www.ni.com/en/shop/compactrio/what-are-compactrio-controllers/ni-compactrio-performance-cont...

 

Que tengas un excelente día!