Hallo!
Erstmal vielen Dank für Ihre Mühen
...dachte schon es meldet sich gar keiner mehr.
Klingt alles sehr schlüssig was Sie geschrieben haben...habe es daher direkt mal in mein VI gebaut (abgespeckte Version mit einem Regler).
Jedoch funktionieren drei Sachen noch nicht einwandfrei:
1. Wenn z.B. bei allen Filtern T=3s ist hat der Regler ein sehr komisches Ausregelverhalten (siehe auch Anhang), sind alle Filter jedoch
auf T=9s eingestellt, so funktioniert die Regelung?!?! Kann es sein, dass man "T" bei digitalen IIR-Filtern anders berechnen muss
bzw. was ist mit der oberen Grenzfrequenz, wird die nicht mit einbezogen??
2. Die Zeit (in Sekunden) in meinem Graphen stimmt nur dann, wenn ich die Sample-Frequenz auf 1Hz stelle. Wie kann ich denn über
die Schleifen-Iteration die dazu passende Zeit für den Graphen berechnen und implementieren??
3. Konkomitierend dazu soll auch die Abszisse des Diadem Reports beschriftet werden...was ich irgendwie auch nicht hinkriege?!?!
Über eine Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar!
Schöne Grüße aus Düsseldorf
Stonei
LV v8.2 / Diadem 10.1
Message Edited by Stonei on
03-28-2008 02:21 PMMessage Edited by Stonei on
03-28-2008 02:21 PM