Hallo,
ich möchte meine externe Spannung einmal über Drehknopf und einmal über numerische Bedienelement regeln können.
Die sollten also parallel laufen. Ist es machbar und wenn ja wie müssen die miteinander verbunden werden?
Danke
Solved! Go to Solution.
05-12-2009 01:39 AM
Hallo ics12345,
wenn du einen Drehknopf einfügst kannst du im Front Panel durch rechts klick auch einen Zahlenanzeige dazu einblenden. Du kannst auch eine Eventstruktur nehmen und beide Werte an deine externe Spannug anschließen. Möglich wäre auch eine Case Struktur mit welcher du entscheidest welcher Wert an die HW geschickt werden soll.
Soviel für den Anfang, solltest du weitere Fragen haben, dann zögere nicht sie zu stellen.
Mike
05-12-2009 02:03 AM
05-12-2009 02:23 AM
Ja das ist möglich, vielleicht das Dieses post einen lösing gibt.
Ton
(PS, sorry for my german it is a bit rusty)
05-12-2009 02:52 AM
OK, das hat schon mal funktioniert , danke.
Kann man jetzt auch noch über Bedienfeld die Obergrenze einstellen.
Also dass ich über Drehknopf bestimmten Wert nicht überschreite um Überlast zu verhindern.
Bei der Zahlenanzeige ist auch so dass ich minus Spannung auswählen kann.
Kann man die Untergrenze auf Null setzen? Im Wertebereich ist Minimum auf 0.
05-12-2009 04:25 AM - edited 05-12-2009 04:28 AM
05-12-2009 05:53 AM
Irgend wie will es nicht richtig funktionieren.
Manchmal klapts manchmal nicht.
Kann mir jemand sagen wo hier der Fehler ist?
Ich benötige nur einen Drehknopf wo von 0 bis 350 geht.
Zusätzlich soll man die Maximum Grenze einstellen können, d.H.
dass man z.B. nur bis 100 aufdrehen kann.
05-12-2009 05:57 AM - edited 05-12-2009 05:58 AM
You should set the Response to an Out of range value to 'Coerce' it was set to 'Ignore'
Ton