Hola:

 

Estoy tratando de utilizar el modulo de entradas analógicas 9201 del cRIO 9022 pero al tratar de correr mi programa me sale el siguiente error: IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7009) Object already exists.

 

La verdad no se que pueda hacer porque tengo otros modulos conectados y funcionan perfectamente. Me podrían decir que puedo hacer ? Ya lo había probado hace unas semanas pero ahora que trate de correr mi programa me marco ese error.

0 Kudos
Message 1 of 3
(2,765 Views)

Hola Zeakiller!

 

Una de las razones más comunes por las que aparece este error es que asignemos el mismo nombre a dos puertos o canales sin darnos cuenta dentro de un proyecto. Por ejemplo si la entrada AI1 se llama Temperatura y a la entrada AI16 le llamas Temperatura también, el cRIO te mandará el error que estás viendo en estos momentos.

 

Te pido que verifiques esto y en caso de que no se resuelva el problema podemos investigar un poco más.

 

Que tengas un excelente día!!

0 Kudos
Message 2 of 3
(2,678 Views)

Muchas gracias por la ayuda