Bagaimana cara mengukur suhu menggunakan Ni MyRIO tanpa menggunakan Ni my DAQ?

Terima kasih

0 Kudos
Message 1 of 8
(5,220 Views)

myRIO dan myDAQ sama saja, beda tujuan saja. myRIO itu embedded dan myDAQ itu pc-based.

Suhu itu ada banyak macam-nya:

- Thermocouple

- Thermistor

- NTC

- IC-package contoh LM35

- PT100, PT1000, RTD

Setiap jenis di atas berbeda-beda cara mengukurnya. Yang bisa langsung disambung ke myRIO itu hanya LM35.

Lalu, kalau bertanya jangan hanya 2-baris. Jelaskan detail, minmal 5-10 baris. Biar diskusinya efisien.

Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2021
0 Kudos
Message 2 of 8
(5,003 Views)

Jadi apakah bisa myRIO digunakan untuk mengukur suhu tanpa menggunakan myDAQ? kalo bisa, bisa minta contoh mencontohkan bahasa pemrogramannya mas?

Rencananya saya menggunakan thermocouple yang digunakan untuk mengukur suhu d sekitar solar panel. Jadi suhu yang didapat dari thermocouple sekitar solar panel itu disambungkan ke Ni myrio (tanpa myDAQ), apakah bisa? Sehingga saya mendapatkan data akuisisi dari pengukuran suhu tersebut.


Terima kasih sebelumnya

0 Kudos
Message 3 of 8
(5,003 Views)

Benar yang disampaikan mas Krisna mas Dito, untuk sensor suhu yang dapat di sambung langsung ke myRIO itu LM35. Untuk sensor suhu yang lain juga sangat bisa kok dikoneksikan ke myRIO tapi di butuhkan driver tambahan.

Nah mungkin mas bisa mampir kesini dulu mas : https://www.youtube.com/watch?v=1Oib10sojds

Mohon koreksinya jika salah


Day@
Certified LabVIEW Associate Developer
Message 4 of 8
(5,003 Views)

terimakasih buat info mas

0 Kudos
Message 5 of 8
(5,003 Views)

Mungkin bisa sedikit membantu, bisa menggunakan thermocouple Type K, kmudian ada driver tambahan namanya ad8495 untuk program dan rangkaiannya sama saja seperti LM35.

0 Kudos
Message 6 of 8
(3,723 Views)

Pak, saya mau tanya. Ini saya pake lm35, programnya ada di gambar. ketika suhu normal 25 derajat bener. tapi ketika di beri benda panas di dekatkan di sensor lm35. Suhu malah turun, apakah ada yg salah dari programnya pak ?

saya bagi 2 , karena keluarannya kan 500 mv . saya ingin settingan pertama pada suhu normal yaitu 250 mv atau 25 derajat

0 Kudos
Message 7 of 8
(3,232 Views)

Hi tiarahardiy,

LM35 memiliki spesifikasi 1 derajat tiap 10mV, selama saya pakai sensor ini di myRIO, keluaran tegangan hanya dibagi 0.01 (tidak perlu dibagi 2), itu saja. Tapi menurut kamu, jika didekatkan panas suhunya turun aneh sepertinya. Ada beberapa kemungkinan, pertama sensor kamu rusak kedua wiring ke myRIO kamu kurang benar. 
Bisa di berikan gambar koneksi LM35 mu ke myRIO?

0 Kudos
Message 8 of 8
(3,223 Views)