07-28-2020 01:45 AM
Izin Bertanya , Bagaimana cara untuk merubah COM atau Baudrate Visa Resource name saat program di jalankan. adakah contohnya ? terima kasih
08-04-2020 10:14 PM
Hi DimasTIP,
COM dan Baudrate hanya bisa diset satu kali pada saat program dijalankan, segala perubahan yang dilakukan pada saat program berjalan tidak akan berpengaruh sampai program distop lalu dijalankan kembali dengan COM atau baudrate yang telah diubah.
Jamil A,
08-04-2020 11:17 PM
Halo Mas Dimas, untuk mengubah COM & baud rate saat runtime mas Dimas bisa menggunakan fungsi VISA Configure Serial Port di dalam while loop. Namun, didalam condition selector (case structure) sehingga fungsi configure serial port-nya hanya di execute jika ada request (misalnya saat menekan tombol config).
Untuk referensi mas Dimas bisa lihat di link ini https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Simple-Serial-inside-a-while-loop/td-p/3798994?profile.language=en