Bertanya : Problem Proximity sensor menggunakan Labview dan NI Daq Assistant

Solved!
Go to solution

munthefelix_0-1614777314667.pngmunthefelix_1-1614777373016.pngmunthefelix_2-1614777497254.pngmunthefelix_3-1614777825279.png

Selamat malam, saya sedang melakukan tugas akhir dengan proximity sensor untuk membaca kecepatan roller Dyno Chasis. Namun ada kendala, dimana saya menggunakan program labview dan setting Konfigurasi NI Daq seperti diatas. Dimana saya saya mengukur kecepatan roller dengan Tachometer 16.000 RPM. Dan menggunakan gear dengan number of teeth 26, signal input range sebesar 7kHz seperti konfigurasi diatas. Akan tetapi display pada Front Pannel pembacaan kecepatan sebesar 200 RPM padahal setting input range (frequncy) sudah sesuai perhitngan. Mohon saran dan masukan suhu dan master 🙏.

0 Kudos
Message 1 of 12
(2,570 Views)

Hi munthefelix,

Apa sudah benar wiring dari sensor ke DAQ nya? 
Dan apakah sudah di tes untuk jarak sensor ke teeth nya sudah sesuai?

 

Untuk logika penghitungan Frequency, gunakan fungsi counter
Baca data dengan sampling 100 atau 200mS atau sesuai kebutuhan. kemudian convert data counter dengan frekuensi

 

 

Agus Yulianto
Certified LabVIEW Developer

0 Kudos
Message 2 of 12
(2,534 Views)

Sudah pak, wiring sudah benar. Dan jarak nya juga sudah sesuai sensor dengan teeth gear 4 mm. 

 

 

Untuk logika sudah juga pak, menggunakan fungsi counter dari Ni DAQ dan ke NI USB nya pak. 

Dan sudah melakukan pengujian pak, saya menggunakan tachometer untuk putaran roll nya sampe 16.000 RPM. Tapi hasil pengukuran menggunakan LABVIEW sampai 5000 RPM Pak. 

 

Apakah yang dimaksud dengan Sampling itu timing ya pak?

Mohon arahan dan saran Pak🙏

0 Kudos
Message 3 of 12
(2,516 Views)

Hi munthefelix,

Sampling time itu waktu cuplik, Misalnya sampling time 100mS, artinya banyaknya pulsa/counter yg dibaca dalam 100mS. Dari sampling time dan jumlah counter, bisa dikonversi menjadi frekuensi

 

0 Kudos
Message 4 of 12
(2,510 Views)

Terimakasih Pak, akan saya pelajari Pak. Apakah ada refrensi Pak untuk menambah pemahaman NI USB terkhusus 6212 di NI DAQ Assitant nya pak 

0 Kudos
Message 5 of 12
(2,488 Views)

Tujuan saya ini pak, untuk mengukur kecepatan roller dyno chasis menggunakan sensor proximity, NI USB 6212, dan Labview Pak. Kami mengukur menggunakan Tachometer roller berputar dengan kecepatan 2000 - 3000 RPM pak. Untuk program yang susun seperti yang saya post Pak. Mohon koereksinya Pak. 

0 Kudos
Message 6 of 12
(2,487 Views)

Hi,

Klu boleh tau itu fungsi filter untuk apa ya??

Jika ingin mendapatkan single value, saran saya output dari DAQ assistant gunakan fungsi Convert from Dynamic Data untuk merubahnya menjadi data scalar (numeric single value).

Salam

Reza

https://haliatech.com/

0 Kudos
Message 7 of 12
(2,480 Views)
Solution
Accepted by topic author munthefelix

Hi,

Untuk belajar menggunakan counter, bisa menggunakan link video berikut
Counters in DAQExpress - YouTube

Using Counters and Digital I/O on USB Data Acquisition Devices - YouTube

 

Atau bisa menggunakan example yg ada di LabVIEW (buka Help - Find Example) 

 

Untuk program, kalau bisa menggunakan Low Level Programming

0 Kudos
Message 8 of 12
(2,459 Views)

Hi

Fungsi dari filter tersebut untuk menyaring sinyal agar mengurangi noise. Jika ada saran, mohon masukannya.

0 Kudos
Message 9 of 12
(2,451 Views)

Hi

 

Makasih buat refrensinya pak, membantu dan menambah wawasan saya.

0 Kudos
Message 10 of 12
(2,448 Views)