From Friday, April 19th (11:00 PM CDT) through Saturday, April 20th (2:00 PM CDT), 2024, ni.com will undergo system upgrades that may result in temporary service interruption.

We appreciate your patience as we improve our online experience.

LabVIEW Team Indonesia

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Bagaimana cara menggunakan sensor SCT 013

Maaf mohon bantuanya bagaimana menggunakan sensor SCT 013 Di NI myRIO untuk pembacaan volltage dan ampere pada generator untuk kapasitas generator 1Kw 1 pashe

0 Kudos
Message 1 of 6
(4,958 Views)

Hai Mas Barata.

 

Projek yang menarik ini mas, saya juga tertarik. sebelumnya, boleh saya tahu tipe SCT 013 yang digunakan? setahu saya SCT-013 kan ada tipe 000 sampai 060 yang memiliki inputan dan keluaran yang bervariasi. saya mengacu pada datasheet berikut mas.

 

https://www.olimex.cl/website_MCI/static/documents/Datasheet_SCT013.pdf

 

setahu saya mas, jack dari sensor tersebut itu adalah jack mic 3.5mm, sata belum tahu apakah bisa langsung masuk ke jack mic female myRIO. jadi waktu saya menggunakan STC-013, saya potong jack nya trus saya ganti pin header biasa. 

 

keluaran dari SCT-013 langsung bisa umpankan ke pin analog input untuk SCT-013 tipe keluaran tegangan. tapi untuk keluaran arus (SCT-013-000) perlu ditambahkan resistor agar pembacaan menjadi tegangan (karena analog input myRIO itu baca tegangan aja setahu saya, hehehe). Mas barata bisa memakai MyRIO analog input untuk membaca tegangan yang masuk.

CMIIW. Thanks

 

Septyawan Aulia - Nuclear Engineering

Message 2 of 6
(4,926 Views)

Apakah SCT-013-020 tidak memerlukan modul conditioner tambahan untuk disambungkan dengan MyRIO?, saya masih kesulitan untuk mengkonversi tegangan menjadi arus di LabVIEW. Mohon bantuannya 🙂

0 Kudos
Message 3 of 6
(2,123 Views)

Output sensor nya apa mas?

Kalau sudah tegangan tinggal sambungkan ke AI. 

Untuk konversi ke pembacaan ke nilai arus kalikan saja nilai sensitivity sesuai di datasheet.

 

Haliatech.com

Message 4 of 6
(2,113 Views)

Hai @SaveroHindrawan 

 

sepengetahuan saya, SCT-013-020 itu memiliki output 0-1 V untuk pengukuran arus dari 0-20A. sepertinya analog input myRIO mampu menerima tegangan input hingga 1V seperti yang dikatakan oleh saudara @RezaAB .

untuk proses menyambunkan dari SCT-013 ke MyRIO sudah berhasil kah? 

kalau tegangan dari SCT-013-020 sudah dapa dibaca di MyRIO, untuk mengkonversi dari tegangan ke arus dapat dilakukan dengan melakukan regresi linier atau persamaan linier biasa dari nilai didatasheet. sekiranya dari hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa Arus = Vtegangan x 20. 

FYI, saya mengacu ke datasheet ini https://datasheetspdf.com/datasheet/SCT-013-020.html

Terimakasih. CMIIW.

 

Septyawan

Message 5 of 6
(2,102 Views)

Puji Tuhan saya sudah berhasil melakukannya. Terimakasih banyak atas bantuannya 🙏

 

SaveroHindrawan_1-1664955084112.png

 

kemudian saya lakukan ujicoba untuk membaca arus yang mengalir pada Kipas Pendingin (220V dan 0,07A). didapatkan hasil pembacaan sebesar 0,06A.

 

SaveroHindrawan_2-1664955206780.png

 

mungkin masih perlu dikalibrasi lagi, karena masih ada error sekitar ±0,01A

 

0 Kudos
Message 6 of 6
(2,075 Views)