LabVIEW Team Indonesia

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Bagaimana cara memilih channel dari counter input di NI USB 6212

munthefelix_0-1614056338428.png

Selamat pagi, bapak, mas, dan teman teman sekalian. Saya mencoba percobaan akusisi data rpm menggunakan NI USB 6212 dengan sensor proximity probe, tapi saya masih belum mendapatkan cara ketika menggunakan counter input di NI DAQ di labview ada ctr 0 dan ctr 1. Saya ingin memasang kabel dari sensor ke NI USB 6212 berdasarkan gambar diatas? saya memasukann ke channel mana ya ? Mohon bantuannya, terimakasih

0 Kudos
Message 1 of 3
(1,038 Views)

Hi munthefelix,

Untuk menggunakan counter input ctr0 Menggunakan Pin CTR 0 SRC (PFI 😎 di Pin no 33.

Pada Daq Assistant Gunakan Counter - Edge Count

Edge Count.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Input ctr0, gunakan CTR 0 SRC

CTR0.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain itu, pastikan voltage sensor menggunakan output Max 5V, karena NI6212 memiliki karateristik Input Voltage 5V

 

 

Agus Yulianto

Message 2 of 3
(1,007 Views)

Terimakasih Pak, sangat membantu

0 Kudos
Message 3 of 3
(957 Views)