(ASK) Mohon Bantuannya master

Solved..mohon maaf krn kesalahan program..thanks

0 Kudos
Message 1 of 7
(3,047 Views)

Hello ronny, gak mudik?

 

Anyway, bisa attach whole code include project files nya untuk direview? Kalau dilihat sepintas, itu seperti:

1. Read Encoder

2. If Encoder>1400, motor stop; else motor run;

 

Kalau belum lihat code belum bisa memberikan saran yang lebih baik.

Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2021
0 Kudos
Message 2 of 7
(3,035 Views)

Hehe iya Mas Krisna kebetulan tahun ini gak mudik...

Berikut file vi nya mas, mohon pencerahannya..thanks

0 Kudos
Message 3 of 7
(3,030 Views)

kenapa ini sama dengan?

1.png

 

Pembacaan counter kan tidak incremental tambah-satu, tambah-satu terus. Karena pembacaan counter terjadi dalam FPGA, dan HOST membaca apa pembacaan terakhir, jadi bisa saja incrementalnya tidak akan mencapai tepat di 1750. Saran saya ganti dengan Greater than or equal.

Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2021
0 Kudos
Message 4 of 7
(3,010 Views)

Nah itu dia mas Kris, saya sudah coba pakai greater or equal tapi counter terlewat jauh..saya ingin counter stop di count 1400 tetapi malah berhenti 1600 keatas mas

 

- datasheet encoder saya hanya 14 count perputaran, apakah berubah krn labview ya mas?

0 Kudos
Message 5 of 7
(3,007 Views)

Jumlah Pulse Per Revolution dari encoder tidak akan berubah karena LabVIEW.

 

Kecepatan motor berapa RPM kira-kira? Itu kelihatannya membaca encodernya terlalu pelan. Bisa dicek waktu iterasi dalam While loop itu berapa ms?

Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2021
0 Kudos
Message 6 of 7
(3,004 Views)

Baik mas,, nanti saya coba..terimakasih Mas Kris