From Friday, April 19th (11:00 PM CDT) through Saturday, April 20th (2:00 PM CDT), 2024, ni.com will undergo system upgrades that may result in temporary service interruption.

We appreciate your patience as we improve our online experience.

LabVIEW Team Indonesia

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

(ASK) Baca Data Fixed Point dari 2 register

Solved!
Go to solution

Teman Teman yang Baik Hati

.

Mohon bantuannya, jadi saya mau baca data Flow dan Static Pressure dari Cameron Scaner2000. menurut datasheet, register untuk flowrate itu 8028-8029 dan untuk static pressure 8092-8093 dan type datanya fixed point

.

saya menggunakan NI OPC untuk jembatan antara LabView dengan Device, pada OPC type data dari register tersebut saya set float, (Selain float hasil pembacaan tidak bergerak seakan akan tidak membaca), sudah berhasil dibaca oleh OPC, namun angka yang saya dapatkan tidak rasional, p seharusnya static pressure di angka 270an. 

.

saya coba tarik langsung tag tersebut kedalam VI dengan memanipulasi indicator, dengan mengubah properties seperti data type (dibuat FXP) dan Display Format dibuat floating Number tapi belum membuahkan hasil

.

Mohon sarannya dari teman teman agar saya bisa baca data tersebut, terimakasih

 

Salam

Abdurrachman J

 

0 Kudos
Message 1 of 3
(1,052 Views)

Hi abdurrachman92,

Coba di share datasheet nya, bisa lebih jelas jika ada datasheet nya


Agus Yulianto
Certified LabVIEW Developer

0 Kudos
Message 2 of 3
(1,012 Views)
Solution
Accepted by topic author abdurrachman92

Alhamdulillah sudah Solve kawan

 

saya pakai typeform untuk menggabungkan 2 data register supaya bisa terbaca

0 Kudos
Message 3 of 3
(979 Views)