Salve a tutti,

ho una elettrovalvola che deve essere gestita tramite il modulo modbus e per farlo ho utilizzo un PXI 8431/8.

Questa elettrovalvola ha una connessione halfduplez con i canali 1A (Rx/Tx+) e 1B (Rx/Tx-) e COMMON che devono essere fisicamente connessi ai pin del db9 male del PXI. Vorrei gentilmente chiederVi quali sono i pin adatti per la connessione avendo trovato questa legenda sulla Serial quick reference guide.

Schermata 2015-11-12 alle 17.18.41.png

Attendendo una vostra risposta vi ringrazio anticipamente.

Saluti.

 

0 Kudos
Messaggio 1 di 6
4.241Visualizzazioni

Salve,

 

quello che proverei io sarebbe collegare il canale 1A con i PIN 4 e 5 e il canale 1B con i PIN 8 e 9.


Che la connessione sia halfduplex vuole dire che la communicazione è bidirzzionale ma non simultanea.

 

Da un'occhiatta a questo link:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/3EB322DAEAACB19D862571F500021C00

 

Spera sia utile.

 

Buona giornata!

0 Kudos
Messaggio 2 di 6
4.213Visualizzazioni

Ciao, ti ringrazio per la risposta. Non ho capito bene, tu mi consigli di ponticellare i pin 4(RXD+) e 5(RXD-) e collegarli al canale 1A(Rx/Tx+) e ponticellare i pin 8(TXD+) e 9(TXD-) e connetterli al canale 1B(Rx/Tx-) ma sul link che hai postato dice di ponticellare 4 con 8 e 5 con 9.

Saluti.

0 Kudos
Messaggio 3 di 6
4.206Visualizzazioni

Ciao,

 

scusa intendevo, TXD+ con RXD+ e TXD- con RXD-, insomma come viene detto nel documento.

 

Buona serata!

0 Kudos
Messaggio 4 di 6
4.203Visualizzazioni

Ciao, ti posso chiedere il modello dell'attuatore della elettrovalvola in questione?

sono alla ricerca di un dispositivo simile 

0 Kudos
Messaggio 5 di 6
4.193Visualizzazioni

attuatore Rotork IQM3

0 Kudos
Messaggio 6 di 6
4.191Visualizzazioni