Ciao a tutti,

sto simulando sul MAX uno chassis cDaq 9174. Nel 4° slot ho inserito una scheda NI 9411 perchè dovrei usare il counter per leggere gli impulsi di un encoder.

Purtroppo l'oggetto DaqMX read non mi permette di selezionare questa scheda. Vedo correttamente solo i primi tre slot.

Potete aiutarmi? Grazie,

Davide

0 Kudos
Message 1 of 5
(5,859 Views)

Ciao,

non capisco il procedimento che stai seguendo: quello che dovresti fare è creare un canale del tipo CI Angular Encoder, connettere poi all'ingresso "counter" il device selezionato. Io ho provato a seguire la procedura da te descritta e sono stato in grado di selezionare il device che mi sono simulato.

Prova a visionare l'immagine allegata al forum.

0 Kudos
Message 2 of 5
(5,853 Views)

Ciao, 

il problema è che dal block diagram non riesco a selezionare la scheda 9411, come puoi vedere dalle immagini allegate. Eppure dal Max la vedo.

Grazie

Davide

Download All
0 Kudos
Message 3 of 5
(5,846 Views)

E' possibile che tu abbia impostato qualche filtro, prova a dare uno sguardo a questo link:

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/1609459D29FEA56686256D0A006EB524?OpenDocument 

Message 4 of 5
(5,839 Views)

funziona! grazie mille