in data 09-08-2016 03:32 AM
Buongiorno,
Abbiamo acquistato una cDAQ-9188 e i moduli NI 9205 NI9203 NI9225. Il mio problema è che il MAX non vede i suddetti moduli. La cDAQ dovrebbe essere correttamente installata e configurata in quanto è presente nell'elenco dei Device. Ho controllato che il Device Monitor sia in esecuzione.
Qualcuno saprebbe aiutarmi? Grazie
Risolto Andare alla soluzione.
in data 09-09-2016 07:43 AM
Ciao,
hai provato a fare l'update del firmware?
in data 09-09-2016 08:21 AM
Ciao,
si ho aggiornato sia il firmaware che tutto il software NI del pc, ho anche disinstallato e reinstallato il DAQmx e il Device Monitor senza avere nessun miglioramento
in data 09-09-2016 08:25 AM
Prova a dare un'occhiata qui:
in data 09-09-2016 10:06 AM
Già fatto, tra l'altro su altri pc la procedura ha funzionato perfettamente, ma su uno ho questo problema
in data 09-09-2016 10:09 AM
L'unica cosa che mi viene in mente è il firewall che blocca alcune porte usate dal MAX per comunicare con cDAQ.
in data 09-12-2016 02:55 AM
Effettivamente disattivando il firewall, tutto funziona correttamente.
Sapete quali sono le porte utilizzate da MAX così da aggiungerle alle eccezioni del firewall? grazie
in data 09-12-2016 03:29 AM
in data 09-12-2016 03:52 AM
Perfetto, risolto permettendo tutte le operazioni associate all'indirizzo remoto della DAQ evitando di settare ogni singola porta.