Forum Italiano sui Prodotti NI

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Reply

Veristand data logging

Solved!
Go to solution

Ciao.

 

Ho la necessita' di fare data logging su veristand ed ho qualche problema, visto che la registrazione potrebbe protrarsi per ore o giorni e devo interfacciare VS con un client in LV

Su uso un Data Logging Control posso registrare quanto avviene in un canale, ma i valori non vengono salvati al cambiamento, bensi in modo continuo.

Mi spiego meglio....

se la variabile A=0 e non cambia valore, vorrei che nel log ci fosse solo 0 -  0 sec

se a t=10 sec passa da 0 a 1, vorrei vedere :

0 -  0 sec

1 - 10 sec

Ho provato ad usare un Macro recorder per potere attivare la registrazione via API di LV e la cosa e' ancora piu' strana.

Se apro il macrorecorder da Workspace di VS registro solo i cambiamenti generati sul workspace e non programmaticamente.

Diversamente se apro il recorder via API, registro solo quello che invia il client LV e non quello che si genera da workspace.

Suggerimenti?

0 Kudos
Message 1 of 2
(977 Views)
Solution
Accepted by topic author zundap1970
07-17-2018 06:27 AM

Buongiorno,

 

in questo link puoi trovare i vari metodi con cui effettuare il data logging, alcuni di essi permettono il logging condizionale.  http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/372846G-01/veristand/vs_logging_options/

 

io ti consiglio di utilizzare il "Logging with the Stimulus Profile Editor"

 

nel seguente link puoi trovare una guida su come configurare la condizione.  http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/372846H-01/veristand/spe_triggering/

0 Kudos
Message 2 of 2