Bonjour

Je possede un FP RT2100 sur lequel je veux exécuter un code réaliser sur labview 2012SP1.

le RT a été formaté puis les logiciel 6.0.12 ont été installés. (pack complet)

 

Lorsque j'éxécute le code depuis le pc, pas de soucis, par contre lorsque je cherche à déployer l'executable rt sur la cible, j'ai une erreur "le vi n'a pas put se charger"

Vous trouverez ci joint le rapport d'erreur généré par la cible.

 

Je ne trouve pas de solution à ce problème.

 

rq : ce code a déja tourné sur ce RT, mais compilé sur une autre version de labview

 

 

0 Kudos
Message 1 of 3
(6,203 Views)

Bonjour,

 

Je pense que ce lien va vous aider 😉

 

Why Does my Real-Time Executable Fails to Load on Certain Real-Time Targets?

 

Cordialement

Samuel G. | GEMESIS

Certified LabVIEW Architect

Certified TestStand Developer

GEMESIS.EU

0 Kudos
Message 2 of 3
(6,167 Views)

merci

 

j'ai désactivé l'option SSE2, et le problème est résolu.

 

pour info l'option est située dans  :

 

éditer les options de compilaiton

menu "avancé"

décoché SSE2