02-28-2007 12:46 PM
Robst - CLD |
Using LabVIEW since version 7.0 |
03-05-2007 12:26 PM
Robst buen día!
Gracias por usar los Foros de National Instruments y formar parte de nuestra gran Comunidad. Pues bien, el update rate de tu cFP-DO-400 no está limitado en Hardware, sino en Software, por esa misma razón en tu manual no viene este tipo de información, es decir, el hardware funciona más rápido que el software, más o menos para el Field Point es más o menos alrededor de 1ms, por lo que para tu aplicación no hay ningún problema, mientras lo temporices correctamente!
Te mando una liga con más información acerca de esto, te mando un saludo!
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/C8CCFCC83DE4E9C986256D75007FB7B6
NorSa
NI Applications Engineer Latin America
03-05-2007 01:11 PM
Robst - CLD |
Using LabVIEW since version 7.0 |