何時も御世話になっております。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部のサハと申します。
SENSE端子、COM端子を短絡した場合は誤差はなくなると書かれていますが、
cFP-122の以下のマニューアルの6ページにあるFigure6を見て頂けますと、2線式
の接続になることが分かりいただけると思います。
そこで、一つ確認ですが、プログラム上またMAXでタスクの設定上に「構成」
という項目でRTDは何線式であるかの指定が必要ですが、それを3線式に
設定していますでしょうか。設定が正確である場合、後考えられるのは、
ノイズを除去するためにこのようn接続が必要である。ちなみの、これは上記
マニューアルの4ページにあるTable1の下の3行に書かれている事と同じである
と思われます。
以上の内容で何かご不明な点がありましたら、ご連絡願います。
今後とも宜しく御願いします。
サハ|技術部|日本ナショナルインスツルメンツ