Discussions au sujet des autres produits NI

annuler
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Vouliez-vous dire : 

labview

Bonjour,
j'ai deux VI sur labview qui fonctionnent parfaitement separement.L'un sert a commander une machine en rotation, l'autre a controler la bonne execution de la commande.
Mais lorsque je copie les deux dans un meme VI, car je souhaite que les deux soient dans la meme fenetre, alors il n y en a plus qu'un qui marche. Est ce que qqun pourrait me donner son avis ou un conseil. J'ai pense que le probleme venait peut etre du fait que ma sortie ctr0 est utilisee par les 2 programmes donc j'ai change l'une d' elle mais ca ne marche tjs pas.
Je vous mets en piece jointe les 2 prorgrammes.
Merci de votre aide
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 4
2 953 Visites

Salut,

 

Precise qu'il est necessaire d'avoir daqmx pour resoudre ton probleme. Regarde si tes vi ne possedent pas un vi ayant le meme nom mais un code different. J'ai deja eu ce genre de probleme.

 

 

0 Compliments
Message 2 sur 4
2 879 Visites

Salut,

merci de ton aide.

Que veux tu dire par code differents ??

 

0 Compliments
Message 3 sur 4
2 866 Visites

Bonjour Afchine09,

j'ai déja eu ce problème, et si je ne me trompe pas, c'est la boucle quad_encoder_with_e-series qui s'arrète.

Tu crées 2 taches qui s'éxécutent de manière parallèles, en utilisant la même ressource (ta carte daq) d'ou conflit.
il faut coder différemment : peut être en faisant une unique tache ?
J'espère que cela peut vous aider.

cordialement,
Vincent

V-F
0 Compliments
Message 4 sur 4
2 851 Visites