le 07-29-2009 03:41 AM
Bonjour,
J'essaie de faire fonctionner l'exemple présent dans la bibiliothèque avec NI CAN, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner, je voudrais savoir si vous aviez le même problème?
Je le place en pièce jointe.
CAN Transmit Multiple.vi
Lorsque je lance la vi je choisi ma voie (CAN0) juste après l'avoir lancé il n'y a pas d'erreur mais il n'y a pas de trames générés j'ai éssayé de modifier le baudrate mais rien n'y fait...
Résolu ! Accéder à la solution.
le 07-29-2009 03:49 AM
le 07-29-2009 04:24 AM
le 07-29-2009 04:29 AM
Pour ma part cet exemple fonctionne très bien avec mes modules USB et mes cartes PXI/PCI ...
Es-tu sûr d'avoir mis les bonnes résistances de terminaisons ?
slts,
le 07-29-2009 04:37 AM
Résistance de terminaison ?
Moi je possède une carte PCI CAN et je regarde ce qu'il y a sur mon bus avec canalyzer.
le 07-29-2009 04:39 AM
le 07-29-2009 04:42 AM
Il faut que tu mettes des résistances de terminaison sut ton câble CAN (des 2 côtés une résistance de 120 ohms) entre le High et le Low de ton réseau CAN.
Voir ci joint
Bon courage.
le 07-29-2009 05:06 AM
le 07-29-2009 05:10 AM
Pour préciser la réponse de Phil : les resistance de 120Ohms entre Can_H et CAN_L ne sont valables que pour le CAN High-Speed.
Pour le LowSpeed, c'est au niveau de chaque noeud qu'il faut placer les résistances entre CAN_H et RTH et CAN_L et RTL !! Mais l'aide de NI-CAN indique tout ça 🙂