le 09-09-2011 03:19 AM
Bonjours,
Voila mon problème, je cherche à intégrer une communication MODBUS à ma sbRIO. Maintenant, j'ai déja intégrer une interface RS232 dans la FPGA en utilisant les D I/O de ma carte. Mon RS232 en ensuite converti en RS485 en hardware. Ma question est la suivante, j'ai trouvé l'exemple cRIO_MODBUS mais celui-ci est un exemple ou le cRIO est en MASTER, et moi j'aimerais que ma sbRIO soit en SLAVE. Je me demandais si il existait un exemple ou le cRIO est en slave?
Cordialement
Sébastien Kuenlin
le 09-12-2011 06:32 AM
"How to turn a RT Target into a modbus slave using IO server", ça devrait pouvoir t'aider un peu.
J'espère que ça t'aidera, bon courage!
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
le 09-15-2011 09:54 AM
Merci de votre réponse. cependant je cherche a faire un MODBUS RTU et non ethernet!
Cordialement
Sébastien Kuenlin