Discussions au sujet des autres produits NI

annuler
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Vouliez-vous dire : 

Comment obtenir des références de TestStand avec Labview

Bonjour,
Je voudrais créer une interface utilisateur qui afficherait le contenu de variables d'une séquence TestStand et ceci en temps réel.
Dans Teststand j'ai ma séquence principale qui appelle 2 autres séquences, Sequence1 et Sequence2, (qui sont en fait des fichiers) au moyen de threads.
Et un 3eme appel toujours par un thread vers mon interface Labview.
J'ai placé une variable dans chacun des sequence files globals.
Le problème est que je n'arrive pas à obtenir la valeur des variables de Sequence1 et 2, seulement de la séquence principale.
Quelqu'un pourrait il m'aider?
merci
0 Compliments
Message 1 sur 6
4 505 Visites
Je n'ai toujours pas trouvé même en faisant en refnum sur un thread....
0 Compliments
Message 2 sur 6
4 495 Visites
Personne ne peut me donner des renseignements je vois...
0 Compliments
Message 3 sur 6
4 485 Visites

Je me fais les questions et les réponses ! Smiley clignant de l'œil  J'ai utilisé les stationsglobals pour que çà fonctionne mais çà me plait pas trop, pour moi c'est comme utiliser des variables globales en C++, de plus comment les exporter facilement en cas de distribution de programme??

0 Compliments
Message 4 sur 6
4 473 Visites

Bonsoir Gordon,

 

Une solution plus élégante serait d'utiliser les "UIMessages". C'est en effet par ce moyen que le moteur d'exécution TestStand communique avec l'interface graphique. Dans TestStand, il est possible de poster ses propres "UIMessages" vers l'interface graphique en utilisant la méthode PostUIMessage(...) de la classe Engine. Le message posté est composé d'un code correspondant au type d'évènement rencontré (les codes utilisateurs commencent à 10 000, les codes précédents sont réservés), et accessoirement de données à transmettre (valeur numérique, chaîne de caractère et/ou référence sur un objet ActiveX).
Côté LabVIEW, il faut évidemment définir un « VI Callback » qui sera appelé lorsque ces messages seront reçus par l’interface utilisateur.

Plutôt que de se lancer dans de grands discours, je te propose de regarder le code d’exemple ci-joint.

 

Cordialement,


0 Compliments
Message 5 sur 6
4 467 Visites
Merci pour votre réponse.
j'ai essayé d'exécuter l'exemple mais il manque le vi User Events2.vi
Sinon çà semble s'approcher de ce que je désire faire.
0 Compliments
Message 6 sur 6
4 441 Visites