Discussions au sujet de NI LabVIEW

annuler
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Vouliez-vous dire : 

nombre d'E/S insuffisant

Résolu !
Accéder à la solution

Bonjour à tous,

 

J'ai dévellopper un sous VI qui comporte une séquence assez complexes et donc nécéssite un nombre d'E/S assez concéquent (21E/17S), j'ai donc besoin de 38 terminaux sur l'icone de mon sous VI, hors le maximum proposé est de 28...

 

Est-ce possible de faire en sorte d'en avoir plus ?

 

Cordialement

Nathan

0 Compliments
Message 1 sur 3
4 227 Visites
Solution
Accepté par l'auteur du sujet NathV74

Bouh !

Ca doit pas être beau à voir.

 

As-tu pensé à utiliser des clusters pour regrouper les données qui sont cohérentes ?

 

A+


Message 2 sur 3
4 225 Visites

Ouai ça fais beaucoup ^^

Effectivement je n'avais pas penser à ça, c'est une bonne idée !

 

Merci

0 Compliments
Message 3 sur 3
4 212 Visites