09-24-2020 07:24 AM
Bonjour,
Sur un ordinateur de labo nous avons Labview 2014 (14.0.1).
On vient de faire acquisition d'un régulateur de température Omron qu'on a besoin de piloter (intégrer dans un .VI déjà existant pour compléter une manip).
J'ai vu sur internet que le régulateur utilise le protocole Modbus.
J'ai donc utilisé le VI package manager pour installer la librairie, ne m'y connaissant pas en Modbus j'ai voulu suivre ce tuto :
http://www.ni.com/tutorial/13911/en/
Mais je n'ai pas le I/O Server via le clique droit sur "My computer" puis j'ai vu qu'il fallait un module labview que l'on n'a pas (DSC).
Est ce que ce module est vraiment indispensable, ou y a-t-il un autre moyen de procéder ?
Merci bien
Solved! Go to Solution.
09-24-2020 07:30 AM - edited 09-24-2020 07:38 AM
Oui, tu peux utiliser une autre librairie du VI Package Manager. La NI Modbus Library. Je l'utilise depuis quelques années et elle fonctionne très bien. Ce serait dommage de payer le DSC juste pour ça.. 🙂
EDIT : Peut-être as-tu téléchargé la bonne librairie, dans ce cas c'est le tutoriel qui n'est pas le bon. Lorsque que tu as installé la librairie, ouvre l'exemple fourni, tu comprendras tout (le master example) :
Sans oublier de modifier les "starting Address" :
09-24-2020 08:01 AM
Je n'avais pas vu l'exemple dans la palette. Merci !