Utilisation des RENDEZ-VOUS. OK dans l'environnement de DEV. KO en dehors (EXE).

Contexte. LV2011. Creation/Utilisation RENDEZ-VOUS dans VI appelé dynamiquement (Appeler par référence). Deux instances appelé au sein d'un même programme, même PC.

Synchronisation entre instances impossibles. Celles-ci restent en attente de rendez-vous, l'exécution est en boucle sur le RDV. 

La documentation précise que le rendez-vous ne fonctionne pas entre "instance de programme" mais dans mon cas, il s'agit bien d'instance de VI, non ?.     

0 Compliments
Message 1 sur 2
3 129 Visites

Bonjour

 

sacher que dans l'environement de developpement, les exécutions ne sont pas strictement identique à celle en exécutable. Bien souvent, l'exécution du code est ralentie pour permettre un déboguage.

 

Ce que vous me décrivez ressemble à un problème d'initialisation qui peut suvenir lorsque ll'initialisation est réalisée en parallèle, sans gestion explicite des antériorités.

Pourriez-vous joindre votre code ?

Un coup d'oeil au code devrait rapidement résoudre cela.

 

Salutation

EricC

Ingénieur d'Application / Développeur LabVIEW Certifié (CLD)
Application Engineer / LabVIEW Certified Developer (CLD)
0 Compliments
Message 2 sur 2
3 071 Visites