Bonjour,

 

Je souhaiterai savoir si le changement de la couleur de fond d'un indicateur "string" dans un sous VI (câblé en sortie) sera répercuté sur l'indicateur du VI principal ou s'il doit forcément passer par une référence ? 

 

Merci,

0 Compliments
Message 1 sur 7
2 956 Visites
Solution
Accepté par l'auteur du sujet FCA_SSG

Bonjour,

Non il faut forcément passer par une référence. Les mises  en forme ne sont pas transmises par les câbles, seul la donnée.


Cdt,
michael

“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 2 sur 7
2 942 Visites

avec une définition de type stricte ?

si on change la couleur dans la définition, la couleur se propage (définition stricte)

Cela correspondrait-il au besoin ?

(petit exemple ci-joint en LV2014 - toto.zip)

0 Compliments
Message 3 sur 7
2 932 Visites

J'y ai pensé, mais je suis resté sur l'aspect "modification dynamique", ce que ne permet pas la définition de type stricte.


Sinon, un Xcontrol ne peut pas le faire ?  😄

 

NB: Heureux de te relire parmis nous Ouadji

“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 4 sur 7
2 900 Visites

oui, j'avais un doute aussi que cela corresponde bien au besoin (modif dynamique en effet).

Tu y avais pensé, j'ai pointé l'idée du doigt  ... l'utilisateur choisira.

"Heureux de te relire parmis nous Ouadji"

Je n'ai jamais quitté, je ne suis jamais très loin, juste derrière la porte.

Ceci dit, tu es un des plus actifs sur le forum depuis un bon moment ...

avec brio par ailleurs ... je lis chacune de tes interventions avec intérêt.

 

 

0 Compliments
Message 5 sur 7
2 896 Visites

salut à vous! moi aussi je suis souvent derrière la porte ! et je lis tes interventions avec intérêt! (aussi) A+

banniere Luc Livre NXG Champion.png

Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion

MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group

0 Compliments
Message 6 sur 7
2 890 Visites

Merci à tous pour vos réponses.

Je modifie la couleur de mon afficheur à l'aide d'un nœud de propriétés donc ce n'est pas de la définition stricte.