Instabilité Thermocouple

Résolu !
Accéder à la solution

Bonjour, 

 

Dans le cadre d'un projet de recherche, nous faisons l'acquisition de température à l'aide de Thermocouple et d'une carte NI 9212.

Notre mesure est inexploitable car trop instable ou bruitée : 

 

FrançoisUPHF_0-1622788003657.png

 

Auriez-vous une idée de où pourrait venir le problème ? Fréquence d'acquisition trop importante ? Perturbation électromagnétique ?...

Y aurait-il un moyen de filtrer le signal ? Pour moi les mesures faites sur carte NI sont déjà filtrées et devraient fonctionner telle quelle mais bon...

 

Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.

 

Bien cordialement,

François D.

 

0 Compliments
Message 1 sur 3
1 065 Visites
Solution
Accepté par FrançoisUPHF

C'est définitivement une pertubation électromagnétique. Maintenant, si la pertubation est à la source la source la seule possibilité est de filtrer ou ou de suréchantillonner (au moins 5 fois la fréquence du rotor) pour ensuite faire une moyenne. Par contre le filtrage numérique implique un délais, tu perds donc la synchro.  L'autre source possible est la conductivité électromagnétique (EMC), il faut alors tenter d'isoler le problème en vérifiant la mise à la terre du système et l'isolation du cablage (tous les signaux de mesure devraient être éloignés des cables d'alimentation du moteur). Le papier d'aluminium peut être ton ami dans ce cas!

 

Ben64

0 Compliments
Message 2 sur 3
1 033 Visites

Merci pour ton expertise, c'est très précieux !