Bonjour,

 

J'aimerais générer via un module usb 6001 un signal sinusoïdale.

J'ai trouvé un exemple comme celui-ci sur ce forum mais je n'arrive pas à le faire fonctionner.

 

D'où pourrais provenir cette erreur ? 

 

Merci d'avance pour votre aide
Problème génération sinus usb 6001.PNG

 

 

0 Kudos
Message 1 of 2
(2,441 Views)
Solution
Accepted by topic author kooxy

Solution trouvée ! il fallait enlever le DAQmx - Démarrer une tâche car elle est automatiquement lancé dans l'écriture (démarrage auto sur TRUE). Ensuite il fallait ajouter "DAQmx - Attendre jusqu'à la fin"

 