Bonjour,

 

Je cherchais à savoir les équivalence pour accéder au variable d'un automates Modicon M251 via le protocole ModBus de Labview.

 

Je connais déjà ces équivalences :

 

 - 0XXXXX : %M

 - 1XXXXX : %I

 - 3XXXXX : %IW

 - 4XXXXX : %MW

 

Mais je ne connais pas l'équivalence des variables %IX et %QX, si quelqu'un peut me renseigner ?

 

Cordialement,

Nathan

0 Compliments
Message 1 sur 2
4 119 Visites
0xxxx : QW ou QX 1xxxx : IW ou IX 4xxxx : MW et rien d'autre n'est autorisé avec un M251