Discussions au sujet de NI LabVIEW

annuler
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Vouliez-vous dire : 

Communication entre deux sbRIO

Résolu !
Accéder à la solution

Bonjour à tous,

 

Sur un projet comprenant deux sbRIO je dois faire de la communication entre ces deux cartes.

 

J'ai pu voir que sous OS Linux (sbRIO) il n'est possible d'utiliser les variables partagées uniquement en DataSocket avec PSP. 
Domaine inconnu pour moi actuellement.

 

J'ai créé la variable, déployée sur une sbRIO (nommée "sbRIO régul t°" adresse 192.168.0.8).
Voici le code qui permet d'écrire sur la variable :

Julien_V_0-1716374434939.png

 

Sur l'autre sbRIO (nommée "sbRIO main" adresse 192.168.0.7), voici le code qui permet donc de lire la variable : 

Julien_V_2-1716374546600.png

 

Il y a une erreur sur le VI de lecture (56).

 

J'ai plusieurs questions : 

  1. est ce la bonne manière de faire pour communiquer entre deux sbRIO ?
  2. si c'est la bonne méthode, qu'est ce qui implique qu'il y ait erreurs sur le VI de lecture ?

 

Merci par avance.

 

 

Cordialement,

Julien V.

[FIRST]

[LabVIEW Programming]


[FIRST]

0 Compliments
Message 1 sur 2
206 Visites
Solution
Accepté par l'auteur du sujet Julien_V.

Bonjour,

 

En fait l'utilisation de SVE et des VP se fait tout seul ...
L'erreur venait de mon côté : utilisation de plusieurs adaptateurs ethernet 🙄

Cordialement,

Julien V.

[FIRST]

[LabVIEW Programming]


[FIRST]

0 Compliments
Message 2 sur 2
178 Visites